Dag Erlandsson Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Nu har jag ett nytt problem. En äldre krona som förmodligen är el-bytt då det fanns jord. Köpte Europa kontakt (jord) kopplade i enligt bild. Lampan tändes den har 8 ljus. Efter 30-40 sekunder går säkringen i el skåpet. Testade igen, samma sak. Därefter gjorde jag det ”ni” sagt att man inte får göra, kopplade lampan utan jorden med en ojordad Europa kontakt, men då tändes Inga lampor. Så vad gör jag för fel denna gång? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Kan du ta fler bilder på trådarna till lampan och hur det ser ut där trådarna sitter fast eller går in i något hål i lampan? Nu ser man mest den nya kabeln och sockerbiten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Några kontrollfrågor bara: "säkringen i elskåpet" är det en säkring som i en smältsäkring ("propp") eller dvärgbrytare eller kan det vara en personskyddsautomat? (bild?) "inga lampor lyser" utan skyddsledare - har du bytt säkring/återställt dvärgbrytare/personskyddsautomat då, sedan förra "smällen"? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 13, 2022 Författare Dela Postad December 13, 2022 (redigerade) Den inringande är den som åker ner. Redigerad December 13, 2022 av Dag Erlandsson 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 13, 2022 Författare Dela Postad December 13, 2022 13 minuter sedan, Cecilia sade: Kan du ta fler bilder på trådarna till lampan och hur det ser ut där trådarna sitter fast eller går in i något hål i lampan? Nu ser man mest den nya kabeln och sockerbiten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 13, 2022 Författare Dela Postad December 13, 2022 15 minuter sedan, Cecilia sade: Kan du ta fler bilder på trådarna till lampan och hur det ser ut där trådarna sitter fast eller går in i något hål i lampan? Nu ser man mest den nya kabeln och sockerbiten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Det var jordfelsbrytaren som löste ut. Vart tar ledaren som har gul/grönt överdrag vägen? Jag ser inte till den på närbilden av lampan. Vad står det på lampans etikett? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 13, 2022 Författare Dela Postad December 13, 2022 30 minuter sedan, Cecilia sade: Det var jordfelsbrytaren som löste ut. Vart tar ledaren som har gul/grönt överdrag vägen? Jag ser inte till den på närbilden av lampan. Vad står det på lampans etikett? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 13, 2022 Författare Dela Postad December 13, 2022 Just nu, Dag Erlandsson sade: Den smala är jorden. Så den är skydds jordad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Lampgaraget Trevon verkar hålla till i Enskede. Ett sätt att komma vidare är att kontakta dem och säga att jordfelsbrytaren löste ut när du anslöt lampan som de skyddsjordade för några år sen.https://belysningsmaterial.se/contact/ Det är svårt att se på bilderna. Går jordledaren ner i röret ihop med kabeln eller är det ansluten till något i samband med att röret börjar? Om den går ned i röret så undrar jag om det går att se den på andra sidan röret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 13, 2022 Författare Dela Postad December 13, 2022 2 timmar sedan, Cecilia sade: Lampgaraget Trevon verkar hålla till i Enskede. Ett sätt att komma vidare är att kontakta dem och säga att jordfelsbrytaren löste ut när du anslöt lampan som de skyddsjordade för några år sen.https://belysningsmaterial.se/contact/ Det är svårt att se på bilderna. Går jordledaren ner i röret ihop med kabeln eller är det ansluten till något i samband med att röret börjar? Om den går ned i röret så undrar jag om det går att se den på andra sidan röret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Går det någonstans se att jordtråden är ansluten till lampan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Har du tillgång till en multimeter så du kan Ohm-mäta resistansen mellan ledarna? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Knepigt fel.. att jordfelsbrytaren löser när skyddsjord är ansluten är inget konstigt i sig om det är en liten läckström, kanske lite kvarvarande fukt i lamphållaren. Eller sotpartiklar. Dock borde den lösa ut på kortare tid men jag har varit med om liknande här hemma. Att ingen lampa lyste vid utelämnande av skyddsjord är då konstigare. Jag är rätt säker på att du Dag kopplade blå till blå och brun till brun, ja eller tvärtom men åtminstone inte någon part till ledaren med gröngul slang. Därav min tidigare undran, om DET testet gjordes i ett läge där du glömt återställa jordfelsbrytaren? Nu känner jag inte till vad Lampgaraget Trevon är för ett företag men att de skulle ha misslyckats med sitt jobb förefaller långsökt. Ett tänkbart scenario kan vara att något har hänt, någon gång, som medfört att jordfelsbrytaren löst ut hos någon annan och att denne då "testat" att koppla om på eget bevåg men inte fått till det ändå (eller avlidit av strömgenomgång..) och att kristallkronan då har hamnat på loppis. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad December 13, 2022 Dela Postad December 13, 2022 Jag har renoverat gamla lampor, dels ljuskronor liknande TS samt golvlampor, liknande TS kronlampa. Av den erfarenheten funderar jag på om ledarna i armaturen, som går till lamporna, längre in i armaturen kan vara sådana som är isolerade med "tyg". Denna typ av isolering på ledare är inte ovanlig i sådana gamla lampor. Nu nämns det att lampan är fixad av Lampgaraget. Kan det ändå tänkas att de inte bytt ut eventuella ledare/kablar längre in i armaturen? Eftersom jordfelsbrytaren tar lite tid på sig att lösa ut, kan det vara så att det finns någon/några skador på kablarna/ledarna som gör att det inte blir direkt kortslutning utan ett mycket lågt motstånd som gör att jordfelsbrytaren behöver lite tid på sig att lösa ut? En teori bara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 14, 2022 Författare Dela Postad December 14, 2022 14 timmar sedan, Mikael63 sade: Knepigt fel.. att jordfelsbrytaren löser när skyddsjord är ansluten är inget konstigt i sig om det är en liten läckström, kanske lite kvarvarande fukt i lamphållaren. Eller sotpartiklar. Dock borde den lösa ut på kortare tid men jag har varit med om liknande här hemma. Att ingen lampa lyste vid utelämnande av skyddsjord är då konstigare. Jag är rätt säker på att du Dag kopplade blå till blå och brun till brun, ja eller tvärtom men åtminstone inte någon part till ledaren med gröngul slang. Därav min tidigare undran, om DET testet gjordes i ett läge där du glömt återställa jordfelsbrytaren? Nu känner jag inte till vad Lampgaraget Trevon är för ett företag men att de skulle ha misslyckats med sitt jobb förefaller långsökt. Ett tänkbart scenario kan vara att något har hänt, någon gång, som medfört att jordfelsbrytaren löst ut hos någon annan och att denne då "testat" att koppla om på eget bevåg men inte fått till det ändå (eller avlidit av strömgenomgång..) och att kristallkronan då har hamnat på loppis. Så kan det kanske vara. Men helt korrekt att jag kopplat blå till blå och brun till brun. Jag ska kontakta lampgaraget idag och höra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 14, 2022 Författare Dela Postad December 14, 2022 Problemet löst! Testade en annan lampa i taket och det var samma sak där. Så flyttade jag aktuell lampa till annat uttag och då fungerar det. Ber om ursäkt! Men nu har man återigen fått lära sig nya saker. Stort tack alla. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 14, 2022 Dela Postad December 14, 2022 Bra att det är löst! Känner du dig bekväm med att ta bort takuttaget för att se efter hur det är kopplat i det? Strömmen ska förstås brytas först genom att slå av säkringen (och med det menar jag inte jordfelsbrytaren). Eller är det en hyreslägenhet så att det bara är att ringa och felanmäla? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 14, 2022 Dela Postad December 14, 2022 Ja, det känns ju onekligen som ett helt annat problem som kvarstår. Bör ses över snarast. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 14, 2022 Författare Dela Postad December 14, 2022 (redigerade) 5 timmar sedan, Cecilia sade: Bra att det är löst! Känner du dig bekväm med att ta bort takuttaget för att se efter hur det är kopplat i det? Strömmen ska förstås brytas först genom att slå av säkringen (och med det menar jag inte jordfelsbrytaren). Eller är det en hyreslägenhet så att det bara är att ringa och felanmäla? Har ringt vår fastighetsskötare. Jag väljer att inte röra det uttaget. Stort tack igen. Redigerad December 14, 2022 av Dag Erlandsson 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Recommended Posts
Delta i dialogen
Du kan skriva svaret nu och registrera dig senare, Om du har ett konto, logga in nu för att svara på inlägget.